Toàn Quốc Những Lưu Ý Trong Vận Hành Tủ Điện Hạ Thế

Số điện thoại liên hệ

0986123128

Những lưu ý trong vận hành tủ điện hạ thế nhất định bạn phải nhớ để tránh sự cố mang lại hiệu quả cao trong sử dụng. Liên hệ ngay để được hỗ trợ kịp thời.
Tủ hạ thế được thiết kế, sản xuất và lắp ráp theo tiêu chuẩn, phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, khi vận hành vẫn xảy ra một số lỗi nhưng thường xảy ra nhiều nhất với các tủ tụ bù của điện hạ thế.
Dưới đây là những lưu ý trong vận hành và kiểm tra tủ điện hạ thế nhất định bạn phải nhớ để tránh những sự cố không mong muốn cũng như có các biện pháp khắc phục kịp thời những vấn đề gặp phải mang lại hiệu quả cao trong sử dụng.
Những lưu ý trong quá trình vận hành
- Đối với rơ-le SK, Mikro: Tín hiệu dòng điện, điện áp pha cấp cho role phải cùng 1 pha
- Đối với rơ-le SK, Mikro, REGO-Ducati: Tín hiệu dòng điện lấy trên 1 pha, tín hiệu điện áp dây cấp cho role lấy trên 2 pha còn lại
- Đối với rơ le REGO: Có thể đấu một trong 3 sơ đồ: FF-1, FF2, FF-n. Sơ đồ đấu phải được cài đặt trong role thông thường là FF-1.
- Vị trí lắp đặt biến dòng phải đúng chuẩn: dòng điện của tải, dòng điện qua tụ,... tủ điện hạ thế có nhiều xuất tuyến thì biến dòng phải lắp tại cáp liên lạc.
- Nên lắp đúng cực tính của biến dòng như dòng sơ cấp đi vào K đi ra L,...
Lưu ý vận hành tủ điện hạ thế

Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

- Role REGO thường bị điều chỉnh về giá trị cài đặt mặc định nên lệnh điều khiển tự động không được thực thi dù chức năng điều khiển bằng tay vẫn hoạt động bình thường.
=> Cách khắc phục: Kiểm tra và cài đặt lại thông số vận hành role cho phù hợp.
- Đấu sai tín hiệu dòng điện, điện áp cấp cho role nên không đo được giá trị Cosφ
=> Cách khắc phục: đấu nối lại đúng sơ đồ quy định đối với role, thứ tải và kiểm tra các đóng - ngắt của role theo thông số đã cài đặt.
- Với tụ bù: Điện áp cao, role báo quá áp và đưa tín hiệu cắt công tác để bảo vệ tụ. Trong một số trường hợp đặc biệt, role sau đó tự điều chỉnh lại về giá trị mặc định khiến các chức năng làm việc sai yêu cầu. Đây cũng là nguyên nhận làm role nhanh hư hỏng.
=> Cách khắc phục: Giảm nấc phân áp của MBA
- Dòng điện vào role nhỏ khó nhận biết để điều khiển như biến dòng có tỉ số biến quá lớn hoặc sai số góc biến dòng lớn.
=> Cách khắc phục: Thay thế biến dòng có tỉ số biến phù hợp với tải và sai số theo tiêu chuẩn ký thuật đo lường.
Việc bắt được lỗi chính xác sẽ giúp cho người quản lý và vận hành hệ thống điện khắc phục nhanh hơn.
Hahuco là nhà sản xuất, lắp đặt tủ điện hạ thế, tủ điện các loại chất lượng tốt nhất, đảm bảo đáp ứng được mọi yêu cầu của dự án. Hơn hết, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên tay nghề cao kinh nghiệm lâu năm trong ngành sẽ giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề một cách trơn tru và nhanh nhất.
Liên hệ ngay với Hahuco để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời nhu cầu của bạn.
CÔNG TY CỔ PHẦN HAHUCO VIỆT NAM
Trụ sở chính: Lô 45 khu đấu giá A1, A2, A3, Tổ 5, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội
Hotline: 0986.123.128 - 0902.112.296
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái